20米高的楼顶,有一可容10吨水的水池,装3寸的水管引至楼下地面,怎样知道地面水管出水口的压力?,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/01 08:57:25
按水池满水计
水池出水口在池底,另外想在地面出水口装一个手动开关阀,想控制出水口的压力在指定的压力范围内,不知有没有哪种阀可以做到?
二楼的0.2MPa是怎样得出来的?

这简单啊 用公式算出地面水管出水口的压强 不是说水管直径是3寸吗 那就有受力面积和压强就算出压力啦

约在0.2MPa左右。
补充:
我给出的压力是0.2MPa左右,是在您没有给出水箱(池)的尺寸的情况下,忽略了流体流动过程中的阻力损失,水流处在微流或在接近关闭的情况下,按P=ρgh(h按20m)计算的。另外,要说明,工程里讲的压力就是物理学所说的压强。
想将出口压力控制在某个范围内,目前的技术是很容易做到的,选一规格合适的稳压减压阀即可。不知您控压稳压的目的是什么,如不是要求很高,可用两个阀门(截止阀或闸阀)串联起来,也可起到减压的作用。

题意有点不清楚,,,会有几个答案的.
出水管在池底可获得最大压力.
出水管在池半腰中间,只得一半压力.
如在水面溢流口取流水,只得很小压力

大于0.2MPa,因为,G=pgh,
h=H+D H为楼高,D为地面到出水口的垂直距离,有不可知数据所以我不提供你最终的数值,但可以肯定,你用蝶阀,闸阀,球阀均可都可以控制出水口的压力,原理是阀体减小了流体的流速,从而减小了流体对管壁的压力(又称流量控制),但前提是水在流动时可以控制,静止导通时不能直接用一个阀控制。应采用多阀分压式原理进行改造。