如何配变压器?主机总装机容量为825kW,需要700到800kV的变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 12:27:13
现己有一台150kV和一台300kV的变压器,能否再买一台400kV的,把它们接起来用?如何接?若不能,那原来两台就用不上了么?

你的装机容量是825KW,但不知同时利用率在多大?你说需要700~800KVA的变压器,看来对同时工作负载大小你已心里有数,如否,还要考虑负载无功的问题、变压器经济运行的问题,那上述变压器的容量是否就小了?
你说的问题就是变压器并列运行的问题,变压器并列运行必要的条件是:
(1)联接组别相同。
(2)变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
另外,并列的变压器的容量差不能太大,一般在1:3以内,防止由于阻抗不同,造成有的变压器轻载运行,有的变压器过载运行。
即使上述条件都满足了,并列的各变压器之间也必然有环流的存在,加大了有功的损耗。
也可以采取各带各的负载的形式,这样就互不干扰了,但是供电可靠性就变差了。
还有就是你们的电费是怎样交的?综合考虑后再做决定。

变压器并联运行应满足以下条件:
(1)联接组标号(联接组别)相同。
(2)一、二次侧额定电压分别相等,即变比相等。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)相等。
若不满足会出现的后果:
(1)联接组标号(联接组别)不同,则二次电压之间的相位差会很大,在二次回路中产生很大的循环电流,相位差越大,循环电流越大,肯定会烧坏变压器。
(2)一、二次侧额定电压分别不相等,即变比不相等,在二次回路中也会产生循环电流,占据变压器容量,增加损耗。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数)不相等,负载分配不合理,会出现一台满载,另一台欠载或过载的现象。

这你也敢玩呀,不怕电死呀,

肯定是不行的,你考虑的不完全。