360KW总功率,如何配备变压器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/12 06:19:35
我在天津新建食品速冻加工厂,所有设备总功率为360KW。但实际上,旺季设备最大用量时,也就是300KW。其他照明和生活用电很小。以下是我的简单情况:

1. 每年淡季(大约6个月),设备最大用量约120KW,每天开机约5小时(可以晚上开机);
2. 每年旺季(大约6个月),设备最大用量约180-200KW,300千瓦大约需要开一个月,平均每天开机约7-8小时(晚上白天各一半);

请问专家们,我应该如何配备变压器最经济?
另:有人给我提议,装两台变压器,淡季时停一台,不知道是否合理、应该如何配备?

现在被这个事情搞得很头疼。多谢大家!!
多谢啊!那我是不是应该装2台200KVA的变压器呢?够用么?浪费么?那我如果装2台200KVA的变压器,算是大工业么?
还有一个问题:压缩机的轴功率和电机功率有关系么?为什么我的轴功率42KW,而电机要用75KW的?

变压器能否经济运行,如楼上所说确实对企业非常重要。如果系统设计科学合理可为贵单位节省相当可观的运行成本。本人愿意为贵公司提供整套的供电方案,包括变压器选型及详细供电系统设计(由计算说明书、设备设计图纸、施工图图纸等组成)

说明:本人在一家部属电力设计院(国家甲级设计单位)从事电气自动化系统设计。工作之余愿意为您提供点服务!

有意请留言:zhijun37@163.com

这是个非常好的建议!不知道你们那里供电部门把你们划成什么用电性质,如果每月要交容量电费(20元/kva*月)的话,像你们这种用电性质的企业,确实要考虑变压器的安装问题。哪怕是已经装了,重新装都值得。装两台200kva变压器,旺季两台,淡季一台。这有两个问题:一、你们确实是缴容量电费的企业(即大工业),二、单台设备的容量不要太大,不能超过单台变压器容量的30%。如果是降压启动,容量可适当放宽。装什么变压器,对你们企业非常重要!!!
补充:算不算大工业供电公司说了算,当然自己也可以争取。关于轴功率我不懂,但电机输出功率一定要大于设备的轴功率这点是肯定的。电机大并不一定多耗电,电机的经济运行区间在40-50%左右,所以稍大点更好。只是单台变压器运行时的电机启动问题是不是能解决?应该没问题(降压启动的话)。

既然是食品速冻加工厂,估计单台电机容量不小,因我国各省区的电费收取情况不一,你应先向供电部门了解,是不是要收取基本电费(20元/kva*月)?以及其他的所有问题,供电公司的人员会为你详细解答的,包括你所关心的变压器容量等等。
我现在供电部门工作,我知道供电部门会热情为你解答这些问题的,你放心。你还可以直接拨打95598咨询。

买一台400KVA得了