请问:为什么四极漏电断路器能配单相电呢?而且使用时也不跳闸?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 01:47:20
是不是漏电断路器分很多种啊?请高手明确指点

漏电断路器无非就是漏电时和短路或过负载(过电流)时跳闸的开关电器。
它不论多少级从理论上讲只要是开关上口(电源侧)到开关下口电流即经过开关的每级电流向量之和等于零,则开关的漏电功能就不会跳闸,你虽然四级漏电开关实际接的是单相电,只要你流经开关的火线电流与流经该开关的零线电流相同(即使有偏差,其差值也小于该开关的额定漏电动作电流,并且漏电持续时间也小于该开关的额定漏电动作时间),则该开关就不会因漏电功能而跳闸,反之。
再者,只要流经开关每一级的电流不超过该开关的额定电流,则该开关就不会因过载功能而跳闸,反之。

第三,只要流经开关每一级的瞬间电流或短路电流不超过该开关的额定瞬间动作电流,则该开关就不会因短路功能而跳闸,反之。

当然还有很多参数确认,在这里就不多说,上述这些主要的如果确认也许就找到答案
如果上这原因还不对,那也许你的开关质量有问题,

其实只要你所带家电不漏电,不过载,不管你是用三相,还是两相的都不会跳闸的!