变压器油的击穿电压不合格的原因有哪些

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 00:36:10
220kV变压器运行中取了油样去做实验,结果显示说变压器油的击穿电压太低,不合格。先知道原因。而且变压器在运行如果击穿电压不合格,是不是该出现瓦斯之类的故障了啊,怎么还能运行呢,还是取样方法不当造成的呢。
补充一点啊,实验中其他数据正常,1.颜色,透明无杂质。2.水溶酸值正常3.界张正常。4.水分含量正常,5.介损正常。色谱实验气体含量正常,只是乙炔含量为0.15微升/升,查看标准也属于正常范围。麻烦各位了,帮分析下谢谢,费心了。

变压器绝缘油的击穿电压不合格原因有:绝缘油品质出现劣化、水分过大潮湿、杂质过多和温度变化大等。绝缘油的主要功能是冷却和绝缘,还具有消灭电路切断时产生的电弧的作用。
  电介质在足够强的电场作用下将失去其介电性能成为导体,称为电介质击穿,所对应的电压称为击穿电压。电介质击穿时的电场强度叫击穿场强。不同电介质在相同温度下,其击穿场强不同。当电容器介质和两极板的距离d一定后,由U1-U2=Ed知,击穿场强决定了击穿电压。

油的击穿过程实际上是随机的,与油隙电场的瞬间状态密切相关。油中杂质分布的不均匀性和杂质颗粒的运动,导致油隙间杂质颗粒的分布随时间改变而不同
变压器是可靠的设备一般寿命在20年左右!
变压器的油击穿电压太低是由于运行时候变压器油箱内绕组过热或铁心过热产生了杂质残留在变压器油中,一般来说这个对变压器的工作不太影响保证不被击穿就行。要是非要保证可靠性的话 那就换变压器油了。对变压器影响的主要还是高温,瓦斯保护是在发生绕组相间短路 铁心烧损 匝间短路以及接地短路时才动作

变压器绝缘油的击穿电压不合格,意味着绝缘油品质出现劣化。要通过各种试验和运行记录进行综合分析。如果没有明显的杂质、颜色变化,且微水试验合格,建议再做绝缘油的一次色谱分析和耐压试验,以进一步判断是否是试验环节的错误还是被试绝缘油的问题。绝缘油耐压试验(即击穿电压)未通过,并不意味着一定出现瓦斯故障,原因很多,比如受潮、出现杂质等,需要综合分析。

补充:根据其他试验数据,问题不大。很可能是试验有问题,如果有条件,用另外仪器再做一次。

水分、杂质都影响击穿电压。可以要求重新取油样。如果担心瓦斯之类的故障,可以做色谱分析,看看气体含量。也可以做微水、颗粒含量等试验。

可以再做一次击穿试验,如还是不合格,可能存在油里含水、含杂质、变质等因素,换油吧。使用不合格的油,变压器容易出现内部击穿事故的。