在带电的电缆桥架内敷设电缆,有何规范要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 07:35:44
原电缆桥架内已有3X120高压电缆8根,并且全部带电运行,现要在这电缆桥架内再敷设4根3X185高压电缆,请问在带电运行时敷设电缆规范允许吗?该做哪些工作?

根据国家标准GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》的规定,敷设电缆应满足下列要求:
5. 1. 2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。
电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定:
1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。
2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。
3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。

留裕度, 是否带(磁性)铠?不要形成环流
貌似做试验时,要注意……哎 东西都忘了
电力电缆敷设的圈子很小,你联系下“浙江全富通科技有限公司”
他们一直都是专门从事电力方面的,

1.电缆桥架适合于何种场合?

答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

2.电缆附件有哪些?

答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。

3.什么叫电缆中间接头?