UPS说明书里都有标定所接一组电池数量及直流输入电压,常见的有48V、96V、192V、220V(电力用)、384V。
  工频UPS内部没有boost升压模块,最低直流电压要大于IGBT/MOSFET输出交流电压峰值(不是UPS输出交流电压峰值,因为工频UPS有个升压变压器),当然还要考虑管损和调制度;高频UPS内部含boost升压模块,可以将较低的电池电压升到逆变器所需电压,但压差、功率越大,升压模块成本越高、体积越大。6KVA以下小功率的高频UPS,会是48V、96V,6KVA到20KVA,估计就要192V了,20KVA以上,往往是三/三的,估计要384V了,电力用的UPS,直流电压取自直流屏DC220V。很多用户往往注意的是UPS交流输入与输出、UPS性能,不太注意直流电压,所以一些网上UPS参数没标上直流输入电压。UPS都有一个缓启过程,以防止启动电流过大导致输入空开/断路器跳闸。运行时的直流电流,根据负载、UPS效率与当前直流电压能估算出来。

各品牌UPS直流电压是不同的,就是同品牌不同系列直流电压也不同。同一系列不同容量的UPS直流电压有的都不同。厂家或经销商那都有直流电压表,你可以询问一下。我是做梅兰日兰、APC、艾默生、山特UPS的,这几个牌子的我可以回答你。010-62968248-602

首先要确定您想知道的是那一种UPS,是在线式的?还是后备式的?如果是在线式的,目前主流的UPS有两种规格,直流电压为384伏或者220V,如果用12V蓄电池的话需要采用32只或者18只,不知道这是不是你需要的答案,如果想了解的更细致的话请提供更多的条件,比如规格型号等。