变压器油温比较高,怎么可以解决?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 18:57:15
110KV,35KV户内变电所,夏季负荷过高,气温比较高,在70-76度之间,如何解决这个问题?
因为变电所是户内变,开始设计的时候就没有设计风机,靠的百叶窗通风,加通风机是怎么加?才合理,形成对流拉?在不停电的情况下`

上层油温不能超过85度,当油温过高的时候要看看变压器是否过负荷,如果是就要降低负荷电流,室内的就要加强通风散热。

当发现变压器油温过高时,首先应检查变压器的负荷大小,同 时与以往同样负荷时的温度相比较,再检查温度计本身是否失灵,最后检查风冷设备是否正常投入工作。若以上检查均正常,但是油温比以往条件下高,且温升继续加大,则有可能是变压器内部故障。
一般油浸式变压器内部故障有以下几种情况:
1.有载调压分接开关接触不良.运行中有载调压分接开关的接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大,从而导致接触点的温升而发热,在调压过后后和变压器过负荷运行时,易使分接头接触不良而发热,引起变压器油温过高。
2.线圈匝间短路或者闸间绝缘降低。当几个相邻线圈匝间的绝缘损坏,它们之间将会出现短路电流.此短路电流使油温迅速上升.造成线圈绝缘损伤的原因很多,包括:外力、高温、制造工艺等多方面的原因。引起匝间短路的主要原因是过电流和过电压。
3.铁心硅钢片片间短路或者硅钢片绝缘降低。由于外力损伤或绝缘老化等原因,使片间发生短路,造成铁心涡流损耗增加而局部过热。此外,穿心螺杆绝缘损坏也是造成涡流的原因。

增容,扩建一台主变,减轻负荷。或者增加风机,增加风机一般可以提高10-20%容量左右。油温在70-80度之间,还不是很高。变压器的油温升一般国家规定是65K以下。加上环境温度25的话,一般可以达到90度。但是油温长时间过85度的话,油的寿命会降低不少。

实际负荷不超额定容量的情况下,可增加风机散热。