开空调 空气开关老跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 23:42:26
家里3台空调 一台3匹 2台1匹·
单开一台3匹或同开两台一匹都没事· 同时开3匹加一台1匹的就跳闸·
总线是用10平米铝线加60安空气开关·
是不是线太小或者开关安数太小?
没台空调都接有一个30安的开关 3个开关都不会跳闸 跳的只是总闸

你要 给3匹的 单独拉根3.5平方的铜线就可以了啊。直接到 60安空气开关

额,这个应该是家里电压的问题, 建议换一下电表负荷大一点的。
跳闸是应为负荷受不了,才会跳的。
和。线没关系!

三台空调同一个开关,开关乘受不了,最好换一个大点的开关,同时将每一台空调分开来开关,这样就回没事了.

总空气开关用久了吧,老化了,换个正泰的试试,例如:DZ47LE-63 D60型号的.动力型短时过载倍数10~14倍.
主要用在电动机控制回路中,以保证在电动机启动过程中冲击电流不至于使其脱扣 .

可能是线路过载问题!喊专业人员检查下,需要的话,可以给空调单独铺设一条线路!安全第一!3太空调和家里其他的用电线路放一起,确实不安全!

60A空气开关没问题,你使用单台3匹时线热吗?