小弟请教
小区里 用户12加1路灯 13回路
使用10(40)单向电表 8.8KW
单元线为vlv70 4*70 210A 距离60M
电压 220V
补偿0.9
请问达人们能否拖起 请把具体计算的过程为小弟演示一遍 小弟学习中
13只电表是否就代表总功率为114.4KW
单元线为vlv70 4*70 铝芯电缆

最大负载为114KW附近,采用三相四线基本平衡负载,即每相负载电流:
I=P/(1.732×U×cosφ)114/(1.732×380×0.9)≈193(A)
选用的电缆为:VV70 4×70,铜芯电线每平方安全载流量3.5A(短线路)算:
70×3.5=245(A)
足可以负载。
(估计用户很少会满载8.8KW用电的,一半负载恐怕也不会常见的)

13只电表代表你们小区里的最大允许功率为114.4KW。