单相220V,1.5kw电机起动电流是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 03:33:56
单相220V,1.5kw电机起动电流是多少?
能否使用6KVA,220V的UPS电源
谢谢1、2楼的二位热心。
6KVA的UPS正常工作电流24A,电机起动时过载,保护动作,UPS断电。
至于为什么要用UPS,是因为市电停止供电时时,电机需要起动工作。
需要电机起动电流的详细说明。

单相220V电机额定电流 1500/220 在7A,具体看电机铭牌。
起动电流是4~7倍的额定电流,28~49A,
6 kVA的UPS 如果功率因数是 0.8 ,则输出功率为 4.8 kVA
如果是 0.9 ,则为5.4 kVA
4800 VA / 220 V = 21.8 A ,
5400 VA / 220 V = 24.5 A
理论计算来说不够匹配。

留个足印学习一下。

1.5KW的单相异步电动机额定电流10-12A不信看铭牌,启动电流是额定电流的4-7倍。至于准确值我相信没有人在知道功率、电压就能算得出来,且有些参数是实际测量不出来的,如定子每极磁通量。
6KVA的UPS肯定不行。要么加大UPS的容量,要么采用降压空载启动电机。

P=UI
I=1500/220=6.8A

额定电流大概30~50A,
6 kVA的UPS 考虑功率因数(0.85)
5100 VA / 220 V = 23 A

情况大致这样。

起动电流是34A。1.5KW=1.5KVA,可以用。为啥要用到UPS起动?

请问1.5单相电机电流多大