负荷约250kW,线路长500米,需用YJV的多大规格电缆,其压降是多少.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 15:09:44
设计是两条YJV3*185+1*95.

如果功率因数按照0.8来计算电压按照三相线电压380V,那么电流为473.5A
按照这个电流和长500M来计算
电压降为0.152V
双拼的话用120mm2的应该够了电压降为0.23V,95mm2的话比较悬。

设计电缆型号合理,实际安装时应注意将负荷进行拆分,电缆不能并联使用。 每米电压降与电缆截面有关。如1.5平电缆的电压降为18.9mv/M;150平为0.3mv/M;300平为0.19mv/M。