用铝线。。回损耗电吗///铜线会不会节约一点。。。谢谢

铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172 铝导线的电阻率p=0.0294Ω 70KW电流在140A左右.线路长度400M,变压器电压为400V 线路满载时末端电压要求在370V以上.即电压降控制在30V以内.单条相线的电压降为15V 求每M的电阻值.15/400=0.0375欧,求需要的铜线径:0.0172*(140/0.0375)=64.2mm2 选用70平方.求需要的铝线径:0.0294*(140/0.0375)=109.76mm2 选用120平方。
  变压器:变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、油浸式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器等。

铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172 铝导线的电阻率p=0.0294Ω 70KW电流在140A左右.线路长度400M,变压器电压为400V 线路满载时末端电压要求在370V以上.即电压降控制在30V以内.单条相线的电压降为15V 求每M的电阻值.15/400=0.0375欧,求需要的铜线径:0.0172*(140/0.0375)=64.2mm2 选用70平方.求需要的铝线径:0.0294*(140/0.0375)=109.76mm2 选用120平方.

1平方/(千瓦*100米)
应用不小于240平方的铝线。
电压降校核:70KW电机工作电流140A,启动电流约500A。240平方的铝线每根电阻2.9*4/240=0.048Ω。正常工作电压降140*0.048*1.732=12V,工作电压为268V。启动时电压降约40V,启动电压约340V。这个电压降满足要求。
损耗计算:140*140*0.048*3/1000=2.8KW。损耗率4%左右。如果你每天工作8小时,一年损耗电2.8*8*365=8176度。

太远了.线路损耗很大.75平以上的线.启动也有困难.如果是空载启动还可以

铝线损耗比铜线要大,距离这么远的话 线损也蛮多的

<