关于10kv电缆室内敷设问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 04:43:37
我公司改造1300人服装车间,需敷设10kv电缆,有关人员坚持沿屋顶钢架敷设,且留有接头,据该项目及技术负责人讲,高压比低压安全,10kv电缆从1300人车间穿过,且电缆下是吊顶,是否真的安全?请懂行的人回答一下,万分紧急,因电缆已敷设,吊顶正在进行……
谢谢。我们用的10kv电缆是拆下的旧电缆,是用钢丝直接捆在屋顶的钢三角架上的,据说钢架做好了接地。电缆接头会不会打火,或电缆爆的可能?因吊顶是钢及木结构,是可燃的。如这样的室内10KV电缆敷设是安全的,那我的担心就是多余的了。还恳请进一步回答,谢谢,毕竟涉及1300人的安全……

这种敷设方式是不合理的,具有重大安全隐患。别说是高压电缆即即便是普通电缆,这种敷设方式也是不允许的,原因如下:
1、根据《建筑设计防火规范》,服装厂的防火等级较高,具有重大火灾隐患,何况吊顶内存在木结构。
2、用钢丝直接将高压电缆捆在屋顶的三角架上,同意这样技术方式的负责人绝对是外行,这是在规范里明文禁止的。
3、因为电缆为旧电缆,且存在接头,这更要求我们在选择敷设方式及路由时要慎重对待。
4、如果是铠装高压电缆,建议直埋敷设;如果为一般电缆,必须在封闭防火线槽内敷设。
5、注意:无论哪种形式敷设,建议对电缆尤其是接头进行打压,在确定没有问题的情况下开始施工。

  在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。
  10kv电缆的敷设时的注意事项:
  1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。
  3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
  5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
  7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。
  8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

这样敷设在规章中是不允许的。你可以查询相关规程。以免造成不必要的损失。还有10KV的旧电缆一定要作高压绝缘试验。

钢架接地的话是安全的, 另 破损后别掉下来击人就行了

理论上是安全的,但是假如发生火灾的话对于这条高压电缆线就不安全了,也就是说,一旦发生火灾,大火会危及这条电缆线,电缆线的绝缘一旦损坏那是相当的危险,因为服装厂本来就是消防重点单位。对于电力施工来说是安全的,对于消防来说是危险的。