200变压器配多大的电流互感器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/19 05:23:28
详细说明!

200KVA变压器低压侧额定电流:
I=P/(1.732×U)=200/(1.732×0.38)≈304(A)
低压电度计量互感器为:300/5,配电盘电流表监示用互感器为:450/5或500/5。

奇怪为什么你们算变压器都是380V电压?
哎……
认真看下变压器的铭牌吧!计算变压器电压应该是400V
200/1.732*0.4=289A
快速算法 200*1.4435=288.7A 高压 200*0.058 =11.6A
所以你可以用400/5 或者 600/5的互感器!
主要看你的负载特性,有没有瞬间和高的冲击电流。

没有说清楚,可能是200KVA 吧,如果是二次配的话200KVA=200000VA/380V约等于600A,用600/5的电流互感器就可以啦.

200/(1.732*0.38)*0.85=258A
选200-250/5的