三个水泵两个工作一个压力不够才运作怎么接法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 20:09:40
是用于中央热水器~~~要是用热水的人多了 第三个才运转

这种控制在供水恒压系统中非常普遍,用变频器控制是最理想的。这种控制叫“一拖三”,即,在系统启动时,第一台水泵用变频启动,当达到设定时间系统压力还没有达到设定值,此时第一台水泵进入工频,变频介入第二台启动,当运行设定时间系统压力还是不够,那么第二台水泵也进入工频,然后变频器开始控制启动第三台。
当系统压力超出规定值,第三台水泵在变频器的指挥下,转速开始下降,降低流量。如果系统压力还是在上升,那么变频器会自动切断这台水泵,进入第二台控制,如此这般,一台变频器可以控制这样多台水泵。
但是不要害怕,这些只是在原有的控制系统中增加一台变频器而已。

泵一般都是并联安装,串联的很罕见!因为计算的不准确,就会出现相互制约的情况~
两台泵运行,压力不够的时候(其实应该是流量太大了,所以管路出水太多,压力就低了)所以运行第三台水泵,水量多了,管路压力就大了~
热水的泵,最好选填料密封的泵