根据地质报告和勘察钻孔取样的结果,设计采用预应力管桩是合理的,因局部强风化花岗岩层较软,岩体易破碎,造成了个别桩基承载力达不到设计要求。根据现场情况,可通过复打来提高桩基承载力。由监理单位监督复打的全过程,并做好相关记录。全部复打完成后,再进行高应变检测,检测比例不少于总桩数的10%共21条,其中要包括之前检测不合格的4根桩。若高应变检测仍达不到设计要求,由设计单位按第三次检测最低值对本工程桩基进行全面复核。若高应变检测全部达到设计要求,可进行下道工序施工。

  1. 应该是可以补桩的,补桩后把承台加大就可以了,不过还得请设计的出联系单。

  2. 按照刚才讲的,质检按理说看设计的,如果设计验算能满足使用要求就可以了。

  3. 如仅几根桩不合格,就补那几根桩,和监理协商一下,合格的部分可以先做承台,对工期影响就小一些了。

你问的过于笼统!如果你是甲方 而且不在乎时间 那就从新打桩或者加宽和加厚混凝土基础! 如果你是 监理 检测人员 或者设计人员 只要不合格的问题不是很严重 那就混俩钱 走人!
但是 合格不合格的界定 你清楚么?不能说以根桩不合格就一棍子打死!
个人觉的还是说清楚不合格的实际情况 我在给你分析一下

扩大检测基数或者搞关系,还有就是桩基加固或者降低桩基的设计值。

打了重新做呗 又不能补救 就算能补救也不可靠的 以后出事可就......