高层建筑设计防火规范的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 03:23:02
高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m,进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
这句话不是很清楚。谁能解释一下
主要是这句“高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度”好绕口,不知道怎么理解!

建筑物要留出【消防登高面】,便于架设云梯等
如果裙楼高度及凸出过大,那就不能作为消防登高作业面了

后半句,仍是为了便于消防作业
补充:周长的1/4,可以针对非矩形轮廓的建筑,如圆形
这样理解那段话:
1、矩形轮廓的建筑物,有长边的,要留出1个长边的立面做消防登高用
2、圆形或椭圆等形状,要留出1/4以上长度的立面
3、非矩形、非圆形、非椭圆,要找出1/4以上,且含建筑的最长边

高层建筑的底边/至少有一个长边/或周边长度的1/4/且不小于一个长边长度
可以分成两部分:1.高层建筑的底边至少有一个长边不应布置高度大于5.00m,进深...... 2.高层建筑的底边至少有周边长度的1/4且不小于一个长边长度.......

这个一般应该是杂物间类的,或者就是器械堆放处,就是要有个安全通道。