请问400KVA的变压器,达不到功率因素需要多少个电容补偿,每个多大容量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 05:01:26

要根据补偿前后的功率因数来确定,一般估计需要补偿120~160kVAR,若是分为8步补偿,单组为15kVAR。注意我指实际补偿容量,不是额定容量

需要计算前、后 功率因数,次啊能得出需要多少电容
每个16kvra。
按照达到0.95COS算,
Q=P*{根号(1/0.75²-1)- 根号(1/0.95²-1)}
公式中0.75假设你现在功率因数
Q=400*{根号(1/0.75²-1)- 根号(1/0.95²-1)}
400*0.8819-0.328
221kva 16kva 的要14个

400KVA的变压器负载效率约80%,400×0.8=320(KW)
功率因数从0.7提高到0.95时每KW需电容补偿量:0.691千乏。
320×0.691≈221(千乏)
电容量有多种规格,以每个16千乏算,需14个。

这个很难算涅。我一般按变压器容量的10%~30%计算。