请教大家关于400KVA变压器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 00:15:33
请教大家关于400KVA变压器
厂区建设临时用电需要从附近的住宅区400KVA变压器上引线,距离大约150M,请问是不是应该用VV 3*300+1*几 的电缆??
除此之外,还需要用什么?如:有功/无功电表、配电箱柜
应该注意什么!!刚入行,不懂什么!请指点!

你的准备还不错,再补充点:要做接地极,配电箱柜里边要安装漏电保护开关。配电箱柜如果在户外,要有防雨。

这是根据的厂区的用电量大小而定电缆的大小的.一般用3*25+1*16的就可以,要是觉得小的话就用3*35+1*25的就可以了.在根据电流大小选合适的电流互感器,还需要用功电度表,低压临时用电就用不着无功电度表了.在总配电盘处零线要做重复接地,在引出PE线,临时用电须按照三极配电两极保护配置.
电源进总开关箱,设一台总断路器.和一台总漏电保护器,在总开关箱处做临时接地体引出接地线,电源出总开关箱,在进分配电箱,在分配电箱分出个种,单,,三,,相回路.每一回路装一台短路,断路器,(刀闸开关也可以)分出的回路在到操作箱,设置要求是,一机,一闸,一漏电保护器,电缆要求,单项设备用三芯电缆,三相设备用五芯电缆.,接地线(也就PE线)接设备外壳,零线不可以同时接设备外壳的,因为零线和地线同时接,会使漏电保护器动作跳闸,送不上电的,(就是说零线和地线混接就是说明电路中零线对地发生了泄露电流)使漏电保护器产生动作,
2垂直接地最好是用镀锌角钢,和镀锌钢管,镀锌层可以防在接地体在地下腐烂,失去使用功能.而螺纹钢就没有这些优点所以在建筑施工中是不允许使用的.