请问郭卫国先生降压变压器并联的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 07:27:52
10/0.4KV降压变压器,为什么一般容量在630KVA以上时就不再并联,是不是因为这样的话,低压侧短路时短路电流太大?而升压变压器从来没有限制,反而并的越多越好。

在我的印象中,好象没有“容量在630KVA以上时就不再并联”的说法,只要满足变压器并列运行的三个基本条件,变压器都是能够并列的;

但你说的“短路电流太大”也是一个重要的决定因素,变压器并列的越多,变压器二次侧的短路电流就会越大,当达到或接近二次设备,特别是开关设备的制造能力时,就不能再并列了,否则在短路时,就可以出现大的事故;这一点无论是降压变压器,还是升压变压器,都是一样的。