高压继电保护中零序电流保护怎样整定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 19:43:30
我们配电所电压完为6KV,零序电流保护一直未投入,请问零序电流值应怎样整定呢

零序电流值要与线路配合,看你投三段还是四段,一段取1.1倍的两相短路最小电流,二段与上线路一段配合并校灵敏度,三段与上线路二段配合并校灵敏度,四段上线路三段配合,和用容量计算的值比较取大的值并校灵敏度。