电保护“三误”事故指的是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 06:37:29
贵派电器

继电保护”三误“是指:误碰、误整定、误接线。
一.防“误碰”
1在有可能造成误碰的地方进行工作时,工作负责人应在工作前向工作组成员事先交待相应的安全措施及危险点。
2在全部或部分带电的盘(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开(如盘(柜)后用红布帘、红白安全隔离带;盘(柜)前用“在此工作”标志牌等)。
3在保护盘(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施(如拆开盘(柜)之间的连接螺栓等),必要时经值班调度员或值班负责人同意(主设备主保护停用要经总工程师批准,500kV系统保护要上报上级调度部门批准),将保护暂时停用。未采取上述措施时,严禁在运行的保护盘(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作。
4对于工作中,凡涉及到主系统安全可能造成停机、停炉的保护,应经总工程师批准退出相关保护后,再进行工作。
5在保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行设备保持一定的距离,防止误碰运行设备造成保护误动作。
6清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。
7工作中严禁工作班成员使用不合格的梯子或不正确使用梯子。
8 检修设备结束后,严禁将工具、零件及杂物遗留在设备中。
9工作组成员从事室外端子箱、电源箱和机械箱内工作后,应随手关闭柜门。
二.防“误整定”
1整定值的管理、计算、审批及调整应严格执行集团公司、分公司、厂内的与继电保护相关规定的有关“继电保护定值管理”的各个条款。
2负责本公司所辖继电保护整定值的计算公司的计算、校核、审核、批准的各级人员,应严格执行《大型发电机变压器继电保护整定计算导则》、《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》、《35~110kV电网继电保护装置运行整定规程》等规程之规定,确保整定值计算的正确性。
3电气二次专业应每年根据网局下发的系统等值阻抗参数对有关继电保护及自动装置定值进行一次核算,核算结果报审。
4定值单必须保留必要的备份,以防丢失。备用定值必须与现行定值相一致。
5定值调整工作必须由两人进行,一人操作一人监护。
三.防“误接线”
1严格执行厂有关电气管理规定的各项条款。