请教:10KV高架线每相对地绝缘用2500摇表摇不起来,为0仍可送电?与接地电容有关吗??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 08:05:10

你说的对
就是受对地电容影响
10KV线路加上分支,通常都有十几公里甚至几十公里,对地电容是相当可观的,能达到十几甚至几十个微法。
摇表根本不能用。

应该是没有把电压互感器退出测得的。电压互感器高压Y点是接地的。试试把电压互感器和电容器断开在摇。

与接地电容有关如果感觉线有问题可以把接地电容断开用摇表测 如果还摇不起来说明线有问题
检查

电容是一个方面,可能是高压计度,接了电压互感器的原因

我估计也是接了计量装置的问题