关于三相负荷和单相负荷的计算问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 09:25:22
比如我有一个3极的开关,如果这个开关现在流过1A的电流,假如现在下端接的是三相负荷,那么现在的功率为380W,假如还是1A的电流,现在下端是三个单相负荷,那么输出的功率为3*220V*1A,可是380*1不等于3*220*1啊。怎么办?那现在问这个开关的真实输出功率到底是3*220*1对还是380*1对呢?求教!
看到了一楼的答案,谢谢批评。但我想问一句。无论此刻下端是单相还是三相,对于这个电源来讲,他就是输出了380V,1A的电流,不管下端是相还是线我都不管,对于这个输出电源来讲他就是380V,1A,如果问他此时的输出功率是多大,肯定是一个确定的值嘛!那是380W还是660W

首先帮你确定一下:三相负荷对称,每相1A电流。其次三个单相负荷,额定电压220V,每个负荷电流1A. 对不对???你是不是这意思???
1.三相对称负载P=根号3*380*1=约等于659W,这就是三相对称纯电阻负载功率的标准算法。不是你所谓的380*1=380W这么算的。并且不管负载接成星型或者三角形都是这样算的。
2.再说三个单相负载火线分别接ABC三相线,再共用一根零线,才有220V,是这意思吧?输出功率的算法就是你的算法:3*220*1=660W.这时候你所说的三个单相负载其实就是结成了星型,且三个都是1A。此时零干线是没有电流通过的,且等同于上面负载接成星型。
不同之处是1你是采用线电压算的,2是采用相电压算的。两者的负载对于开关来说输出功率是一样的660W(根号3是个近似值)。只是你把1的算法搞错了,仅此而已!!
不知道我的解释你看懂没??如果不懂,建议学习电工基础。

对于三相对称电路,其功率的计算公式为3*相电压*相电流,计算时须注意不同的接法,其相电压与相电流的选取,譬如市电中220为相电压,380为线电压,而你所提的这个情况,接三相对称负载时,相电压为220,1A为线电流,若是星型接法,相电流等于线电流也为1A,则功率为3*220*1=660W;若为三角形接法,则相电流等于线电流除以根号三,则功率为3*220*1/根号3=380W
如果接的是单项负载,则每相的功率计算是电压*电流,共有三根线,相加即为3*电压*电流,对于单项而言,不存在相电压、线电压、相电流、线电流之区别,电压和电流指的都是流过上的,所以,单相电压为220,流过电阻的电流为1,所以功率等于3*220*1

  1. 等效三相负荷是指在三相供电线路中线路上所接负荷需由电源提供的供电负荷容量值。意义是确定供电容量、供电线路、供电设备。起因是变压器和发电机是三相平衡设备。直流电路就不存在等效负荷问题。

  2. 用功率换算系数法,将线间单相负荷换算成相间负荷。 在既有线间负荷又有相间负荷时,理论上可以线间等效线间的,相间等效相间的,这样计算的结果有可能会因为两次等效变换后,计算负荷值偏大。应当先将线间负荷换算成相间负荷,再进行计算。