电压与机械关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 04:25:07
现在我有一万伏的高压,我变压为两台五百千瓦的变压器,现我用九十平方的线从一台变压器接一千米的地方带动两台一百一十千瓦的机械,请问能带动吗,是怎么换算来的,请详细说明。

1、按照电缆线的电阻率ρ,计算出1000m的电缆线的电阻值R;
2、按照这两台110KW的负荷的运行特征,计算出线路电流可能的最大值Imax;
3、计算出最大电流情况下的电压降△V=R×Imax;
4、确定此电压降是否满足电器的最低使用电压的要求。否则需要增加电线的截面,以减小电缆线的电阻,降低电压降,直至合格为止。

铜线的电阻率ρ为17.9Ω·mm2/km,则1000m长,90mm2的电缆的电阻R=ρ*L/S=17.9×1/90=0.1989Ω;
如果两台电器都是电动机,但是不同时启动。考虑一台已经运行,另一台软启动时,电流可达220+580=800A,电压降△V=I*R=800*0.1989=159V,显然不能满足要求,需要将铜线截面加大至原来的5倍。
最理想的办法是将变压器移至电器的附近。这样的布置才是最合理的。