格力2000 KFR-40挂机,开机10分钟左右外机停机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:39:03
电压195~210。低压,电流正常。压缩机红线{L}接入一个继电器的接头有烧焦现象。换了室温感温头和蒸发器管温头都没用。是否是压缩机排气温度过高或是散热器太脏,散热器感温头故障?急求答案!,谢谢

要看看你的电流多少,你测的是电压,不是电流,看看他功率多少,算一下他电流多少,实际电流多少,看看主板上的节电器,和交流节电器是否接触正常。

电压低造成的。加装稳压器,就可以解决,格力是不和你凑和的牌子。