中央空调出风口温高是什么原因,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 11:19:02
有一商铺,是甲级写字楼一楼,室内面积60平方, 有架层,管理处集中供冷水,楼上两台小盘管机,楼下三台大一点的盘管机,本铺四年前装修,使用两年后,停用了两年,现重新使用(空调未动)出现以下情况,楼上空调出风口温度22度,室温25度,楼下空调出风口温度26度,室温28度.请问是什么原因?有什么方法使楼下的出风口温度也降至22度?没办法积分只有一点点

有二种可能:
1、管道冷冻水流量不够,你可以测量一下管路进水口的温度看看是多少,假如是在10℃左右,那就说明是流量问题,报管理处处理。
2、年久未用,管道脏堵,检查方法同上,但也只能报管理处处理。

都是报管理处处理,因为水管管路的问题,假如你自己没有维修工,维修比较麻烦。毕竟你们是付了管理费的,何必自己做呢。

有个简单的方法试一下,下面的水管为进水管,进水管有个Y型过虑器,可以洗一下,把进出水关了,把保温把开,用活口般手就可以,这样要不行只有叫别人查一下了,

可能是空调的盘管机的换热管道老化,影响换热效果了,建议检查看是否有积灰或者粘附物,清理下效果可能会变好,或者更换了,也可能是制冷剂有泄露了,建议找专业维修人员检查下

把盘管清洗一下 或放水啊 可能堵了