工程施工设备总容量为470KW,那么起码需要多大的变压器,配电盘总开关要多大电流的,总电缆要多大的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 01:27:04
是需要铜芯电缆得2条300mm的吗?

变压器的使用效益为80% 470/0.8=600KVA 由于没有这个等级,选用630KVA变压器.估计你的线路在500M以内.用512平方的铜导线.也可以用891平方的铝导线.变压器输出电压为400V,线路满载时线路末端电压为370V.

“设备总容量为470KW”,如果同时使用且满负载,那么电流约940A,实际不会这样,打个八折吧,940×80%=752A,相当于变压器的容量为√3×0.4×752=521kVA,选用630kVA的变压器比较保险,如果用500的,问题也不大,须注意监视与调度。如果有电容器可以补偿功率因数,就更好了。
低压总开关可用1000或1500A的。
总电缆按允许持续电流选择(不考虑电压损失,即短距离的),聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,铜芯3×240mm^2 两条并联。

630kvA的变压器。铜芯电缆得2条300mm的

630KVA的变压器,1250A/3P断路器,(3×240MM+185MM)×2条铜芯电缆。这是通用的方法。