我下面的项目中ROCKWELL的PLC(AB PLC)要与MODBUS仪表通讯,有经济可行,不用编程的解决方案吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 17:03:53
我下面的项目中ROCKWELL的PLC(AB PLC)要与MODBUS仪表通讯,有朋友告诉我用PROSOFT的产品,但我觉得PROSOFT的产品要占用槽位,还要编程序才能完成通讯,太麻烦了,还容易出错,各位大虾能给小弟推荐一种既经济可行又不用编程的解决办法吗?
我用的是ControlLogix系列的L61 CPU,是与MODBUS RTU协议的空压机控制器通讯。

最佳解决方案:采用工业网关。用一个工业网关将AB的ETHERNET/IP协议转换为MDBUS主站,即可不编程实现网络互连,数据互通。

来自欧洲的ANYBUS工业网关,可以轻松实现任意两种工业网络或总线协议间的互转互联。
ANYBUS COMMUNICATOR-串行至现场总线和工业网络的网关
串行接口 RS232/422/485
支持12 种工业网络
串行协议支持Modbus-RTU/ASCII
易于设置和安装

ANYBUS-X - 联接任意两种现场总线或工业以太网
现场总线至现场总线
现场总线至工业以太网
坚固的工业设计
易于设置 (无需编程)

现场总线至现场总线和现场总线和以太网网关在两个不同网络之间映射数据。使用双Anybus 接口模块可支持超过150种不同的组合。

串行至现场总线和以太网网关将I/O和参数数据从Modbus-RTU主站或 ASCII串行协议映射到现场总线或以太网

ANYBUS工业网关相关资料请参见以下网址:
http://www.shemt.com/product.asp?classcode=104101

我下面的项目中ROCKWELL的PLC(AB PLC)要与MODBUS仪表通讯,有经济可行,不用编程的解决方案吗? 有人愿意投资我的项目了,下面怎么操作? 谁能提供rockwell在xp下的驱动 谁能提供Rockwell modem在xp下的驱动 我的下面。。。。。。。。烦恼中。。 在WORD中,为什么我一加项目标号,下面的每行的字就自动空两格?如何取消此设置? c# 我要把一个列表框中的项目全部复制到另一个列表框 中,,下面的代码请问怎么改 我的机子是金长城的老机子 黑色的 内装声卡上带有猫 33.6K的是ROCKWELL的 谁能帮我找到声卡驱动程序 怎样消除桌面项目下面的阴影 为什么我的个人挡案下面没有发送信息~加为好友~和发送信息三个项目