漏电保护开关跳闸后,但插于插座上的灯仍能亮。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 23:47:52
我家任一插座(插座总共有15个五孔插并联)插上节能灯后,当节能灯开关未开时,控制插座的漏电保护开关不会跳,当节能灯一开,控制插座的漏电保护开关就跳闸,但节能灯仍能亮。说明下,插座的零线是接于漏电保护开关上,火线是接于另外一个单个空气开关上,地线接于地线排上,当我把接于漏电保护开关上的零线直接接到总的空气开关上时,此时节能灯(开时)能灯,且空开不跳;如把零线从漏电保护开关上取出,此时节能灯会一闪一闪,且零线用数显电笔测量有220V电压。把零线恢复至漏电保护开关上,把地线取出,用数显电笔测量地线电压有110V。请问此情况是否零线破损或绝缘不好导致?如是应该如何检测?如直接把零线接于总的空气开关上,对安全用电有多大影响?谢谢各位专业解答。

  1. 接法不对,接线的顺序应是:总空开的下装火线和零线接在漏电保护器的上装,插座的火线和零线接在漏电保护器的下装,地线接在地线排上。

  2. 跳闸的原因是你的接法不对,只有一根零线接在漏电保护器上会产生动作电流.(相当于漏电)。

  3. 地线和零线不能取下来测量,这样测出的数字不准确.而且零线取下来量很危险.特别是火线直接接空开的情况下。

你的接法不对,接线的顺序应是:总空开的下装火线和零线接在漏电保护器的上装,插座的火线和零线接在漏电保护器的下装,地线接在地线排上.
跳闸的原因是你的接法不对,只有一根零线接在漏电保护器上会产生动作电流.(相当于漏电).
地线和零线不能取下来测量,这样测出的数字不准确.而且零线取下来量很危险.特别是火线直接接空开的情况下.
改正你的接法就OK了. (注意漏电保护器的N是接零线)

  漏电保护开关跳闸后,但插于插座上的灯仍能亮的原因是:你的接法不对。

  1. 接线的顺序应是:总空开的下装火线和零线接在漏电保护器的上装,插座的火线和零线接在漏电保护器的下装,地线接在地线排上.

  2. 跳闸的原因是接法不对,只有一根零线接在漏电保护器上会产生动作电流.(相当于漏电).

  3. 地线和零线不能取下来测量,这样测出的数字不准确.而且零线取下来量很危险.特别是火线直接接空开的情况下.

这种情况不是零线破损或绝缘不好。应该吧火线也接到漏电保护开关出线口的火线位,这样开节能灯漏电开关就不会跳了。