接地与接零混用,设中性点接地电阻和电气设备接地电阻相等,当碰壳时,为何接零设备外壳带有一半相电压?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 06:12:04
为什么不是全部相电压呢?
你好,我说的是临界情况下的理论依据,为什么不会出现接地端被短路,电流直接流进零线?

当发生碰壳时,电流经保护接地电阻-大地-中性点接地电阻至中性点,所以两个接地电阻与地都有1/2D电压降。又因零线在中性点接出,所以接零设备外壳带有一半相电压。

事实情况:当发生以上故障时不一定是一半电压,肯定是高于或者低于“一半”这个值,具体情况要看接地电阻的大小、接地性质、运行环境(系统大小)来决定。
如果真是“一半”仅仅是个巧合,不能作为某种技术依据。

江苏XXX供电公司 马德明

我是这么理解的,当相地短路,相电流是分两路回流的,一路通过N线 一路通过PE线,所以电压是一半 不定对,大家一块讨论

不会是一半的,会有一定的电压,这是因为中性点有漂移,N不是绝对0