中性点不接地的供电系统,为什么不能接零保护?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:09:12
发生单相短路,接零的回路不是可以速断吗?

因为中性点不接地的供电系统为IT系统,此系统没有零线更没有PE线,当然不能采用接零保护了。中性点接地系统有TN系统和TT系统,接零保护是TN系统中的TN-C系统。
  IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。
  在lT系统内:

  电气装置带电导体与地绝缘,或电源的中性点经高阻抗接地;所有的外露导电部分和装置外导电部分经电气装置的接地极接地。由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。IT系统内发生第二次故障时应自动切断电源:当在另一相线或中性线上发生第二次故障时,必须快速切除故障。

发生单相对地短路时,所有接零保护的电器外壳与地之间将变成相电压,所有碰上外壳的人都会ZZZZZZZZZ.
2、中性点不接地,发生单相对地短路时,大地的电位与接地的相线相同,并且与中性点不能形成回路。

中性点不接地的供电系统,是为了提高供电可靠性,若速断跳闸了可靠性就保证不了。