LZZBJ9-12 -0.2-0.5-10P10
10VA/10VA/7.5VA问下这个10VA 7.5VA是怎么选出来的。

根据电流互感器二次负载的容量大小来确定的。根据实际应用中每台元件的额定功耗累加,并留有一定裕度(一般保证运行在75%左右)。
比如:0.2级测量线圈,一般后面就是供电局要求的计量表计,一般包括有功电度表、无功电度表、失压计数仪等,比如:普通电度表电流回路功耗约4VA;因此如果这三个表都有,则容量就应该选15VA(按电子式)。具体可按此计算。
0.5级测量线圈一般做回路电流信号测量,负载可能包括:电流表、电度表、功率表、微机电流回路等。
10P10保护级线圈作为保护信号用,负载可能包括微机电流回路、电流继电器等。

是根据符合大小选的,ct要和表计相符