接地与接零混用,当碰壳时,零线几乎无阻抗,碰壳时电流为什么不会流入零线?零线和地线都与设备外壳相连

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 01:56:02
请详细解答!

同一台设备,如果接地与接零都用上了,当碰壳时,零线几乎无阻抗,电流就是流入零线,不会从地线走的。
如果是两台设备分别采用了接地与接零,那么碰壳时,接地设备的电流就是从地线走、接零设备的电流就是从零线走。
如果两台设备分别采用了接地与接零,接地设备碰壳时,电流会从地线-地线接地电阻-大地-零线接地电阻-零线走,整个回路阻抗较大,保护不一定动作,零线对大地的电位就会升高,危及保护接零设备的安全。

1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产 生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并 且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。

2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的 重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连 结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分保持足够的距离,最好为20m以上,而在实 际施工中很难做到这一点。

碰壳?
火线碰壳么
没明白什么意思