关于保护接地与保护接零的疑问!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 19:44:35
有些教课书上把保护接零解释为与三相四线制电网的零线相连接的保护,但三线四相制可能是TT系统(中性点是工作零线的系统)也可能是 TN-C 或TN-C-S(中性点是保护接地和工作零线的共用线系统),而有些书上说保护接零只能用在TN-C 或TN-C-S系统中.
1为什么在TT系统中用保护接地而在TN-C 或TN-C-S系统中用保护接零呢
2TT系统和TN-C 或TN-C-S系统本质区别是什么,在日常生产生活中该怎样区别两套系统.

1.在TT系统中,中性线只在电源处做工作接地,电器如采用保护接零,产生故障时,故障电流流过中性线(零线)时会产生电压降,此电压降对地电压可能会危及人身安全,所以不能用保护接零而用保护接地.在TN-C或TN-C-S系统中,中性线进户后重复接地,电器离重复接地点距离短,故障电流产生的电压降很小,所以可用保护接零
2.TT系统中姓线只在电源处做工作接地.TN-C系统中性线和保护接零线合二为一(重复接地).TN-C-S系统中性线进户重复接地后分成中性线和保护接零线

是不是一个是数字地,一个是模拟地。