谁能帮我解决水泵跳闸后自动报警的问题???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 07:21:09
室外有几台循环水泵,37kw、55kw、160kw等,跳闸后,不及时发现就会跑出很多水~想寻求报警的装置~控制水泵的配电柜在室内二层~
寻求简单有效的方法!
实际信号(也就是说配电柜里水泵的开关)→电脑信号→电脑
这样哪个泵跳闸都能明确的显示~
不怕具体,名称不怕详细~本人菜鸟一个~

这个好简单的,首先从开关下端取一火线,然后接到37Kw接触器的常闭触点,再接报警器或信号灯,再接一个手动开关,最后回到零线就可以了,另外的两台,只需要取它们接触器的常闭触点,与37Kw的常闭触点并联就可以了!

上面说的是你三个泵同时工作的情况,如果你是任意两个泵工作的,则需要安装三个手动开关,分别与三个接触器串联后,再并联!

另一个更简单的方法:不知你说的这个水是不是从池子里会溢出来,如果是,在水池里安装一个液位开关,再串联报警器或信号灯,这样就更简单!

根据你的现场情况选择吧!

买个质量可靠的消防应急照明。从你水泵控制柜跳闸的那个开关的下端取根相线(任意哪相都可以)。另外还要到控制屏取中性线(零线)一根,也可到你值班室取(根据实际情况,哪儿方便到哪取),这两根线便是单相220V,用导线连到你的值班室,安装一个插座。将你买的应急照明灯等固定在你值班室最显眼的地方(容易发现灯亮、灯灭)将应急照明灯插在你安装的插座上。一个利用应急照明来发现是否水泵开关是否跳闸装置完成了,当有220V时应急照明呈熄灭状态,一旦水泵开关跳闸(插座无220V电源)它将自动点亮。这样你就可以及时关闭相应的阀门了,杜绝水之源的浪费。要是还需要增加声音报警也可以在应急照明灯进行改装(如果您是专业电工的话应该没问题),这是我个人的拙见,希望更多朋友为你出谋划策。

在管道的合适位置,加装水流指示器,让水流指示器提供报警信号,启动报警器。

安装一个液位变送器 然后连到电脑上