电流互感器一次接反了。二次如何接才没有误差?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 11:04:25
. 三相50平方线,原预留了三个30倍的穿心式电流互感器穿在电线上,现打算加一个电表。但发现三个互感器都接反了,造成电流从P2流入,P1流出。

请问二次侧S1和S2也反向接入电表可以吗?

会不会产生误差或别的故障呢?
你们都是专家!但有两种说法我也不知那一种可靠。
我主要是想知道如果S1接3端,S2接1端的话,计量的准确性可不可靠?因为有十几个工厂在用这组线,不是说断电就可以断电的。有没有人有过实践的经验,请说一下,非常感谢!!

电流互感器一次接反了,电线从P2进入,P1出线时,二次侧S1和S2也应反向接入电度表(S1接3端,S2接1端),电度表准确计量并也是正确接法之一。

电线从P2进入,P1出线时,S1接3端,S2接1端的话没有什么误差,至少误差在合格范围。这一点没有任何问题

一般都是按标准装的,没试过这样的,你可以接入试试,计录一下时间,电流,估算一下计量准不准确。

S1、S2反向接入电表当然可以。不会有任何区别。

二次侧S1和S2也反向接入电表表示可以的 没有什么影响