变频电源零线对地电压过高如何处理

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 08:10:09
变频电源的输入侧,N对地没有电压,输出侧N对地有160V的电压.这是为什么?如何能解决?
我的变频电源为三相15KVA的,输入440V60HZ输出时改变为380V50HZ

据我所知,三相变频电源,首先要把三相工频市电通过6支二极管或可控硅进行桥式整流,得到直流,然后再逆变为单相或三相交流。在第一步时,只接火线,不用零线,第二步产生的三相交流,也是没有零线的,如果需要零线输出,得做一个中性点,由它引出,所以这两个零线可能电位不同,是不应该直接连到一起的。供您参考。

检查输入N线与输出N线是否出现断路问题,可能哪跟线出现断路了。

这是悬浮电压,其实也不影响。处理起来也很简单。--阳宏电源

输入440V60HZ????