零地电压大,这个问题咋办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 00:32:44
我有个机器装机要求电源电压220V+10%, 16A,50HZ,单相三线专线电源;零地电压要求小于3VAC,但是我们单位的电压在207-217之间不断的变换,今天加装了UPS(6KVA)以后,输出电压稳定了一些(217-219之间),但是零地之间的电压始终在7V以上,后来在外面找了一根两米长的钢筋打到地里,做了一根地线,但是零地电压仍旧无太大变化,怎么办?大家帮帮忙。

用钢筋不行的

首先,用表测量一下你们目前变压器那(如果自己单位没有变压器,那么可能为了这东西要弄个隔离变压器,因为法律不允许你将电力公司的中性线(零线)接地,而且这么多次接地也很危险)

如果有变压器,则直接将变压器中性点接地,没有的,那么将隔离变压器二次侧的接地

首先,接地应当打孔,当然你也可以挖的方式,然后倒一些盐水(粗盐的即可),覆盖上一些保湿材料,比如木炭等,然后再倒一些,将专用的接地棒(一般为铜制的,这种接地良好得多)埋入,先用木炭等埋上,然后用盐水湿润,然后再埋上土

但是,深度一定要超过2米,上边覆盖混凝土。导线已经要绝缘。最好套绝缘管。

并且应当做多个,然后多个并联起来,出来这根线,这线就和中性电接在一起,把中性点良好接地

如果埋的那几个接地棒良好接地,那么电阻很小的,这样中性点就不会带电压了

此外,三相负载应当最大可能的平衡,这样才能让中性点最大可能的无电流,无电压。

这样即可

事实上目前数据中心也是这么要求的,对地电压还要求小于0.5V呢,我们也是用这种方法接地的。