请问零地电压,与地线接地地阻的关系?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 15:27:39
最近做防雷工程,但是没有买测量地线的摇表。地线做完后我简单的用万用表测量了一下零线和地线的电压,发现有6V。
我不清楚这个6V的电压是不是合适,在我理解最理想的地线应该与零线之间的电压是0V。那么这个6V的电压能说明地线阻值是多少呢?
理想的阻值应该是小于4欧姆,甚至要求小于1欧姆。
请赐教,谢谢!!
呵呵,谢谢各位的补充。我以前做地线的时候也是用那种专门的摇表来测试地租,一般都会在4欧姆一下。这次做地线的时候因为没有那个摇表所以,我就不知道该如何判断接地电阻了。本来我以为这个地线的接地电阻与交流电源的零之间是否会存在某种比例关系,比如我提到的现在地线和零线之间的电压是6v那是否能推出接地电阻大概能是多少呢?

和同事分析你那个6V的问题,头晕了!!才发现讨论这个问题有点呆!!!
还是来说说防雷接地的问题,首先,承接防雷工程要具备防雷设计及施工资质,在承接工程后要报审方案及图纸,在得到施工许可证后才能施工,经过安全施工后经相应的检测机构检测接地效果后为其出具检测报告。
根据工程性质的不同,执行的标准也是不同的,要求的接地阻值也是不同的,建筑物防雷接地GB50057,电子设备接地GB500343,电力系统DL621.猜想楼主说的应该是建筑物防雷接地,以前这东东很少有人愿意花钱做检测,所以.....
话说多了些,谈下检测问题,接地电阻检测是检验接地效果的比较直观的方法,正确的检测方法是采用地网对角线长度的四到五倍确定电流极的位置,取电流极距离的0.618倍确定电压极位置,电流电压极位置应该选择散流比较好的位置,在大地网测试中,我们使用大电流(提供不小于30A的电流)使用电流电压法测试,经过正负5%移动电压极,换相等方法,这样测试出来的值,经过科学比较,如果复合规律性,我们说这样的测试是比较接近真实接地电阻值的数值。
我们常说的接地摇表一般用来检测单个接地装置和小地网,原理一样,由于经济及使用方便,得到普遍使用,一般做防雷的都会使用.....

看来不分析你那个6V的问题也是不行,地球人都知道理想状态地线与零线间是不存在电压的,当然理想状态一般是不存在的,在中性点不接地系统中,三相不平衡,零线是会存在对地电压的,不过这个6V好象也是大了点吧......6V跟接地电阻没任何关系

应该买个摇表,你说的4欧姆也是不完全的,因为不同的工程,数值是不一样的,也有不大于10的甚至20的,你的6v电压不能说明接地阻值多大。

防雷工程一定要用摇表来测量地线的接地电阻。
当雷电机到避雷针或者避雷线时,会有很大的电流流过接地线。理想情况下是不考虑接地电阻的,但是在实际工程中,任何导体都是有点组的。如果你工程的接地电阻大,那么大有雷电击中防雷设备时,地线上就会有很高的高压,对周围的设备是有很大影响的,同时也有可能对人身产生伤害。
你的做法是很不可取的。