零线与地线有25伏特的电压。请问正常吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 20:18:48
今天测量零线与地线有25伏特的电压。请教各位达人这正常吗?

楼主说的应该是三项五线制的接法,是目前比较先进的配线标准,即零线地线分开连接。如果出现有电势差为25V的情况,经验来讲应该是零线出了问题,建议检查。

这现象在维修当中常遇到,是由于:
1)零线回路线径不够,
2)三相火线功率配比偏差太大。
长期下去,零线烧断会出危险
一定要提醒有关部门

这种现象正常;之所以出现这种情况,是因为你所测的零线上的点离地线较远,即离变压器较远,这种情况下我们必须考虑电线的电阻,由U=IR可知,电流一定时,电阻越大,电压就越大。因此低压线路为什么不能拉得太长就是这个道理。
照你所说的该电路是在没有出现这种情况时是正常使用的.但现在出现零地出现电压.先说明下.要是地线没牢固接地或不接地.你用表量是不会有反应的.现在量出有电压的存在证明地线有良好的接地.再到零线.我门电工经常所说的零地一家亲.就是说零线的源头是牢固接地的.当零线没有良好的接地时.或断零.就回出现火线通过用电器的回路传送到零线上.当你测量地线和零线时就出显有电压.这就证明了你的零线出现断线.那25伏的电压我猜想是你的用电器是36V安全电压或以下的用电器.好好检查零线排除故障.给分吧朋友

这种现象正常;之所以出现这种情况,是因为你所测的零线上的点离地线较远,即离变压器较远,这种情况下我们必须考虑电线的电阻,由U=IR可知,电流一定时,电阻越大,电压就越大。因此低压线路为什么不能拉得太长就是这个道理。

不正常.按照你所说的该电路是在没有出现这种情况时是正常使用的.但现在出现零地出现电压.先说明下.要是地线没牢固接地或不接地.你用表量是不会有反应的.现在量出有电压的存在证明地线有良好的接地.再到零线.我门电工经常所说的零地一家亲.就是说零线的源头是牢固接地的.当零线没有良好的接地时.或断零.就回出现火线通过用电器的回路传送到零线上.当你测量地线和零线时就出显有电压.这就证明了你的零线出现断线.那25伏的电压我猜想是你的用电器是36V安全电压或以下的用电器.好好检查零线排除故障.给分吧朋友

零线在发电机端是接地的,所以理论上,在正常情况下,零线与地线之间电势差为零。