电机只在接近额定转速时,西门子变频器报F011?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 04:18:19
西门子变频器控制电机,编码器反馈闭环控制,一二三档时还正常,但在四档接近电机的额定转速时,变频器就报FO11的故障。去掉编码器时电机运转正常。
所以,现怀疑是编码器反馈信号的问题,但不知是安装的不合适,还是四档高速时造成的信号干扰?编码器的屏蔽线也已双端接地。
急急急啊!!
谁能告知一下编码器 单端接地 和双端接地 的区别?
我记得西门子的说明 还说是让严格双端接地的!!!

西门子那种型号的变频器,70系列还是440系列,f011是什么故障。
另所有的屏蔽接地都应单端接地,不然可能由于屏蔽两端的电位不一样,在屏蔽层形成环流,带来额外的干扰。

码器的屏蔽线单端接地试试