各位师傅:我公司的中央空调冷却水循环泵有问题请教。提前谢谢!!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 07:56:29
师傅你好!我公司现使用一台“美的LB300-P”中央空调,但在平时使用时,冷却循环泵和冷水循环泵的出水截门只能打开1/2--1/3,如果全打开,就会因工作电流过大跳闸而保护,对于这个现象我无法理解,所以请教大家。谢谢了。

当初设计师做水泵选型的时候
把水泵的流量选大了
就这个原因
要么就换水泵
要么就这样小幅度的打开球阀
哎。。。
这设计师也够2的

看你描述的情况有些难以理解,水泵出水的阀门越是满开,出水阻力越小,水泵的负载应该越小才对,电流不应该大,结果你的情况居然是反过来的。

为了减小阻力,也为了降低成本,用于泵前泵后阀门一般都是碟阀,的根据以往实际经验,如果你用的是碟阀,建议你检查一下阀门,有时候阀门在施工过程中阀把固定螺丝松了,重新固定的时候位置不对,阀把的指向和阀内部碟片的指向不一致,也就是说,你把阀把拧到全开的时候,有可能阀片实际上已经闭合了,这样水泵就把水打不出去,造成水泵超载,电流变大,跳闸。

当然,系统在设计的时候选型错误也会出现这种情况,也有可能是为了降低成本,有意采用了小扬程的水泵,水泵电机跟叶轮不匹配的现象应该比较少见,无良厂家最多是在铭牌上搞巧.

希望对你解决问题有用。

选配的水泵的功率不够,而叶轮较大,也就是说,水泵与水泵电机不匹配。流量太大而扬程小,假如阀门全开结果导致电流超过额定电流、跳闸甚至烧毁电机线圈。

解决办法:
1、将水泵的叶轮车加个稍小一点,具体多少,请与生产厂联系。

2、换大一级功率的水泵。

不知道这个问题是刚开始用的时候就出现了,还是后续出现的,如果是一开始就存在的,可能是内外机配置不合理,内机总负荷量超出了外机负荷造成的,第二就是使用时间过长,建议找专业维修的公司清理维修。