锅炉炉水发黑的原因是什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 07:57:26

一、启动给水泵进水

1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道反冲洗手动门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机启动一台给水泵,调整转速最小,采用给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

二、除氧器静压进水

1、检查关闭锅炉定排手动、电动门、下降管放水门、定排母管疏水门、一、二级减温水各门、再热器减温水各门、给水管道疏放水门、省煤器疏放水门。

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机除氧器压力提升至0.45Mpa,开启一台给水泵进、出口门。

4、采取给水旁路向汽包上水,调整旁路调整门的开度,控制上水速度。

5、当汽包水位至-100mm时,停止上水,开启省煤器再循环门,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

三、上水泵进水

1、关闭定排门、下降管放水门、定排母管疏水门。

2、检查开启锅炉本体空气门、过热器疏放水门、再热器疏放水门、对空排汽门。

3、联系汽机开启上水泵,开启上水门并控制上水速度。

4、当汽包水位至-100mm时,停止上水,全面检查给水管路及阀门无泄漏,汇报值长。

四、上水要求及注意事项

1、水质要求:必须符合给水标准。

2、水温要求:上水温度在20℃~70℃。

3、上水时间:夏季不少于2小时,冬季不少于4小时。

4、上水速度应均匀缓慢,控制汽包上、下壁温≤40℃,给水温度与汽包壁温差≤40℃。

5、汽包见水位后检查电接点水位计在主控室的运转情况,并同双色水位计的读数作准确的比较。