我今年6月份买的志高空调;9平米的房子应该多长时间凉哪,我开的是20度左右,不制冷应该怎样来判断那,请高人来指点。
一个小时感觉凉那,

应该是用温度计来对室内机的吸风口和出风口进行温度对比.就可以知道机器是否制冷不良了.
例如:
一台1匹机开机后30分钟进行测试.吸风口上的温度计显示是28度,出风口的风是15度,28-15=13度温差,那么这台机是正常的了.
一台1匹机开机后30分钟进行测试.吸风口上的温度计显示是28度,出风口的风是20度,28-20=8度温差,那么这台机是不正常的了.(能力极差,但达到国标,建议找维修工检查)
一台1匹机开机后30分钟进行测试.吸风口上的温度计显示是28度,出风口的风是13度,28-13=15度温差,那么这台机是性能优秀的了.

本来这破机器就不咋地 三流机器投入费用少使用费用大 故障率高 打售后电话吧 这个说不清的 唉! 三钱买一烂婆娘 - - - -

垃圾机器。可能是缺拂了。打售后电话让他们看看。