某35KV用电客户,变压器容量为800KVA并采用35KV侧计量方式,如果采用0.2S级的电流互感器,应配变比多大的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 01:28:15

800KVA的变压器在35KV侧的满载电流是13.2A。
不知这个用户的负载率是多少?
如果不是满负载的话,选取10/5的可以;
如果是满载甚至有时超载,可以选取15/5的;
0.2S级的CT,在20%~120%范围内都可以保证精度。
选取时要注意CT的动稳定问题。

800KVA按理采用10kV供电。若采用35KV,800KVA变压器35KV侧电流为13A,电流互感器,应配变比15/5.

按照1.7倍配置35kV平时电压在37、38kV左右所以要选择20/5或25/5吧。

50的