电场送出的零线电接到什么地方,变压器的外壳接地点吗。谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 01:38:27

一、国家电网采用“三线一地”方式远距离高压输电,也就是说,零线(中性线)是接地的。
二、作为终端的电力变压器的金属外壳从安全方面考虑也必须可靠接本地。“接地”和“接本地”这两个概念是有所区别的,“接本地”的含义应该理解为“尽可能就近接地”。
三、终端电力变压器二次侧一般采用“三相四线”向用户供电,零线也是接地的。
四、为了防止电器设备的外壳带电危及人身安全,通常都要求将电器设备的外壳接本地。
五、尽管在正常情况下零线也是接地的,但电器设备外壳的接地端绝对不能接零线,因为当零线在远端断开时,近处原来的零线就通过用电器变成了火线,这样很危险!所以安全插座多一个“本地端”的道理就在这里。但遗憾的是,“本地端”常常没接本地线而成为安全隐患。
六、如果三相电流基本平衡,确实零线电流也就接近于零,这也是“三相四线”电缆中零线比相线细的原因所在。不过一定要知道,如果轻易取掉零线而三相电流不平衡时,这个供电线路上几乎所有电器都将因中性点发生偏移而不能正常工作。

应该说是变电所或变压器、发电机接出的零线,是从变压器、发电机的绕组的三相的中性点接出的,该点要接地,即零线是接地的,这是工作接地,目的是,由于运行和安全的需要,保证电力网在正常情况或事故情况下可靠地工作。
变压器、发电机等各种电气设备的不带电的外壳也接地,实际上是接到零线的地上的,或直接接到零线上,也称保护接零,这是为了保证人身安全,防止发生触电事故。

零线只是低压配电时因为有单相负荷才使用的,电厂输送电时都是输送的三相电,而且由于三相电流基本平衡,就算有零线也没有电流丛零线流过,所以就省掉了。至于某些输电场所将中性点接地只是为了降低建造成本的需要,正常运行时,从中性点接出的零线也是没有电流的。

10kV及以上高压输电采用三相三线系统,没有零线。