电表前接一不过表火线,和过电表的火线共用一根零线可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 19:19:48
另外:如果二根火线共用一个零线的时候,零线和过表火线的电流量不相等电子式电表会报警吗?

只要电度表1端进火线,2端为负载用电出火线,3、4端内部是相连的,可随意接零线。负载零线接电度表零线或接街线零线其效果是一样的,因为计量是根据1、2端火线通过电流为依据的,所以计量是准确的。

机械表绝对可以,但是现在大多数电子式电能表都有防窃电功能。你把你的电表型号品牌抄下在百度上搜一下它的功能介绍或者短时间试验一下。

新式表不能这样接,必须火、零线从同类点取。老表可行且也不是偷电!

旧的电表可以,因为电表内部输入跟输出的零线是连在一起的,新出的电表就不清楚了,

咋这么多人想偷电哪?居委会也不管一管?@_@

不被查出来是可行的。