两台40KVA的ups并联使用应注意哪些事项

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 16:23:45
请给予准确答案。谢谢!

还是不要并联吧,内阻不一样

2台UPS需要并联使用,首先这两台必须是并联型的UPS才能并联。并联使用又分为冗余并联和增容并联。前者表示你的总负载小于40kVA,当其中一台UPS故障会自动退出运行,负载由剩下的一台UPS来保护,这种运行方式主要是为了增加系统的可靠性;后者表示你的负载>40kVA而<80kVA,主要是你的负载增加以后原来的UPS容量不够用来,增大整个UPS系统的容量。对前者,你需要注意的是经常核实负载率是否控制在50%以内,其它的正常维护可以逐台分前后进行,包括电池的定期放电维护等;对增容系统,你也要经常核实负载不要超过系统的总容量,对系统的维护比较困难,只能两台UPS同时进行,必要时需要将负载切换到自动旁路,使负载处于不受保护的状态。因此,纯粹的增容系统基本上没有,增容加冗余的系统比较多,这就是所谓的n+1冗余。n+1冗余系统的维护与冗余系统的维护和使用是一样的。